형 식 |
정격종류 : 연속, 정류 방식:6상반파, THYRISTOR 위상제어, 기동방식 : SOFTSTART , 냉각방식 : 수냉식 |
전기적 특성 |
(1) 입력 : 상수:3상, 정격전압:220v, 주파수:60Hz, NFB용량 : 225 A,
(2) 출력 : 정격정압 : (DC)6V, 정격전류 : 10000 A, 출력조정범위 : 전압 0~6 V 전류 0~10000 A
효 율:85%이상, 출력전류제어 : CONTROLLER에의한 제어, 제어입력 : CONTROLLER DC 4~20mA - CONVERTER DC 0-12V |
과부하 내량 |
◎ 정격전류의 120%이상에서 10분간 이상이 없을 것.
◎ 어떤 조건이라도 정격전류이상의 전류가 발생하지 않을 것. |
과부하 차단특성 |
부하전류가 정격을 초과하여 정격전류의 110%이상이 흐를시빠르게 전원을 차단한다. |
절연저항 |
500V 절연저항계로 10㏁이상 |
절연 내항 |
교류 1500V 로서 1분간 인가하여 이상이 없을 것.(제어회로는제어) |
온도상승 |
◎ 정격부하 연속가동시 각부의 온도상승은온도계법으로 다음의 이내일 것.
▶ TRANSFORMER : 75℃
▶ THYRISTOR : 110℃
▶ DIODE : 115℃ |